                起動與停車 : ㈠起動前準備
                1. 用手撥轉電機風葉,葉輪應無卡磨現象,轉動靈活。
                2. 打開進口閥門,打開排氣閥使液體充滿整個泵腔,然后關閉排氣閥。
                3. 用手盤動泵以使潤滑液進入機械密封端面。
                4. 點動電機,確定轉向是否正確。
                ㈡起動與運行
                1. 全開進口閥門,關閉吐出管路閥門。
                2. 接通電源,當泵達到正常轉速后,再逐漸打開吐出管路上閥門,并調節到所需工況。
                3. 注意觀察儀表讀數,檢查軸封泄漏情況,正常時機械密封泄漏,<3滴/分,檢查電機、軸承處溫升≤=70度C,如果發現異常情況,應及時處理。
                ㈢停車
                1. 逐漸關閉吐出管路閥門,切斷電源。
                2. 關閉進口閥門。
                3. 如環境溫度低于0度C,應將泵內液體放盡,以免凍裂。
                4. 如長期停用,應將泵拆卸清洗,包裝保管。
                泵的維護與保養 : ㈠運行中的維護和保養
                1. 水管路必須高度密封。
                2. 禁止泵在汽蝕狀態下長期運行。
                3. 禁止泵在流量運行時,電機超電流長期運行。
                4. 定時檢查泵運行時,電機超電流長期運行。
                5. 泵在運行過程中應有專人看管,以免發生意外。
                6. 泵每運行500小時應對軸承進行加油。電機功率大于11KW配有加油裝置,可用高壓油槍直接注入,以保證軸承潤滑優良。
                7. 泵進行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪聲及振動增大時,應停車檢查,必要時可更換易損零件及軸承,機組大修期一般為一年。
                ㈡機械密封維護與保養
                1. 機械密封潤滑應清潔無固體顆粒。
                2. 嚴禁機械密封在干磨情況下工作。
                3. 起動前應盤動泵(電機)幾圈,以免突然起動造成密封環斷裂損壞。


                故障原因及排除方法


                故障現象可能產生的原因排除方法
                1.水泵不出水a.進出口閥門未打開,進出管路阻塞,葉輪流道阻塞。

                 b.電機運行方向不對,電機缺相轉速很慢。
                 c. 吸入管漏氣。
                 d.泵沒灌滿液體,泵腔內有空氣。
                 e.進口供水不足,吸程過高,底閥漏水。
                 f.管路阻力過大,泵選型不當。
                a.檢查,去除阻塞物。
                b.調整電機方向,緊固電機接線。
                c.擰緊各密封面,排除空氣
                d.打開泵上蓋或打開排氣閥,排盡空氣。
                e.停機檢查、調整(并網自來水管和帶吸程使用易出現此現象)
                f.減少管路彎道,重新選泵
                2.水泵流量不足a.先按1.原因檢查
                b.管道、泵葉輪流道部分阻塞,水垢沉積。
                c.電壓偏低。
                d.葉輪磨損
                a.先按1.排除
                b.去除阻塞物,重新調整閥門開度。
                c.穩壓
                d.更換葉輪。
                3.功率過大a.超過額定流量使用。
                b.吸程過高
                c.泵軸承磨損。
                a.調節流量關小出口閥門。
                b.降低吸程
                c.更換軸承。
                4.雜音振動a.管路支撐不穩
                b.液體混有氣體。
                c.產生汽蝕。
                d.軸承損壞。
                e.電機超載發熱運行。
                a.穩固管路
                b.提高吸入壓力、排氣
                c.降低真空度。
                d.更換軸承。
                e.調整按5。
                5.電機發熱a.流量過大,超載運行。
                b.碰擦。
                c.電機軸承損壞。
                d.電壓不足。
                a.關小出口閥。
                b.檢查排除。
                c.更換軸承。
                d.穩壓。
                6.水泵漏水a.機械密封磨損。
                b.泵體有砂孔或破裂。
                c.密封面一平整。
                d.安裝螺栓松懈。
                a.更換。
                b.焊補或更換。
                c.修整。
                d.堅固。

                本文地址:

                本文標題:離心泵故障排除的6種方法

                 
                臥泉泵業 客服中心

                Copyright ? 2005-2018 All Rights Reserved.

                電話:021-31006898

                傳真:021-51862523

                地址:上海市嘉定黃渡工業園區 滬ICP備13032719號-1.

                臥泉泵業是國內知名水泵廠家,專注水泵制造二十年!主營:離心泵 管道泵 排污泵 多級泵 自吸泵 隔膜泵 化工泵 螺桿泵 磁力泵

              1. 水泵廠家
              2. 水泵價格
              3. 臥泉泵業
              4. 水泵
              5. 亚洲 欧美 国产 综合 俺去了

                <ol id="bfznf"><span id="bfznf"></span></ol><delect id="bfznf"><thead id="bfznf"><font id="bfznf"></font></thead></delect>

                      <del id="bfznf"><big id="bfznf"><ruby id="bfznf"></ruby></big></del>

                        <del id="bfznf"><dfn id="bfznf"><strike id="bfznf"></strike></dfn></del>

                          <sub id="bfznf"><menuitem id="bfznf"><mark id="bfznf"></mark></menuitem></sub>

                                <rp id="bfznf"><dfn id="bfznf"></dfn></rp>